        管道木托安裝通病主要表現為膠水涂刷不均勻,保溫材料粘接不嚴密,保溫材料的厚度選用不正確以及外觀型式不統一,型式不美觀等。在施工中常遇到的問題有哪些:
        (1)保溫層與管道木托粘接不嚴密。施工中,因工人保溫層長度測量不準確,工人施工時常將保溫材料拉長后粘接。由于材料本身有彈性,拉伸后即會收縮,時間長了,就出現了保溫材料與管道木托粘接處開膠的現象,這是保溫中常見的質量問題之—。
        防治措施:在下料和粘接過程中不準拉伸材料,同時要求在管道木托兩側和保溫材料截面上都要涂刷膠水,膠水涂刷的要均勻飽滿;管道木托要選用規則的,如果管道木托斷裂成數塊,就要換掉,防止因冷橋產生結露現象。
        (2)保溫材料之間粘接不嚴密。保溫材料之間的粘接比較常見,特別是在水平管上方和立管的側面保溫材料的粘接縫較長,很容易出現粘接不牢的現象。這主要是材料在切割過程中截面不平整、膠水涂刷不均勻造成的,這也是保溫中常見的質量問題之一。
        防治措施:要求施工人員在下料的過程中要使用直尺,不能徒手下料,涂刷膠水時要求均勻,粘接時要從一側開始逐步向另一側用力擠壓,保證材料的切割面都能受力粘接牢固。
        (3)彎頭處開膠。管道保溫時一般要求把保溫層接縫放在管道上方,而在管道的彎頭上方經常出現保溫層開裂現象,致使局部保溫層過薄,造成凝結水結露。
        防治措施:要求施工人員在做彎頭保溫時不能只根據估計的尺寸下料,要用軟皮尺量取尺寸;所下料的截面要平整;在管道彎頭局部受力大的地方多涂抹膠水。對彎頭保溫時,盡量采用直接彎管保溫,即保溫層粘接縫順著管道方向,而不采用切割馬蹄型分多次粘接來找補弧度的方法。這樣可省去大量的人力時間和材料,還能保證保溫質量,同時外觀上也較后者美觀。
        (4)穿墻套管歪斜。實際施工容易出現管道穿墻處的套管放置偏心或偏出墻體,致使保溫層不能穿過墻體,起不到保溫的作用。
        防治措施:套管一般是直接采用施工中的管道切割制作,根據墻體厚度和抹灰厚度定出套管長度,在墻體施工前用多根楔型木條把套管支撐起來,固定在管道上,塞木條時要保證套管與管道同心。保溫施工時把木條拆下來,再將保溫層穿過套管。
        (5)成品被破壞。橡塑保溫施工完畢后,靠近人行通道的保溫管道,容易被沉重和尖銳的物體磕碰、刮破。